王杰 2024-04-16 17:20:16 | 河北省 安装设计 | 201查看 4回答
照明回路暗敷,混凝土楼板开槽
照明回路可以在顶板开槽敷设吗?是否有规范要求
2024-04-16 17:22:06 补充
修缮工程,无吊顶,系统图暗敷,所以问下可以开槽吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在楼板上一般都是预留的
2024-04-16 17:20:55
-
顶板开槽对结构有影响,可与设计沟通改明敷。
2024-04-16 17:24:03
-
修缮工程,无吊顶,还要暗敷;工地一般是敷设到上一层地面,然后灯具位置开孔,然后铺砖啥的就看不到了;一般是利用原来预留的管道,或者走明配管或线槽
2024-04-16 17:25:23
-
你想干啥啊,混凝土楼板距钢筋也就1.5cm~2cm左右吧,怎么暗敷都得切割钢筋啊,只能明敷。
首次提交 2024-04-16 17:30:51 最近修改2024-04-16 17:31:15 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看