小学生玩盖伦 2024-04-17 00:45:27 | 安徽省 安装 | 226查看 2回答
请教,关于消防报警总图的问题,感谢回答
1、图中箭头指向的“回路1~6”“回路1~4”什么意思?
2、到每个单体楼的线缆是直接引自消控室,还是从主线上接线分支出来?
3、关于电气火灾监控系统,设计一般是不是都只画个系统图。平面图没提现走向
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说这个线回路有1-4条,或是1-6条,因为总线有数量限制,烟感总线最好不超过200,联动模块不超过100点
2024-04-17 06:22:12
-
电气火灾监控都是只画系统图,自己要算量,很多都算掉了,现场也有很多消防单位把这个系统做掉
2024-04-17 02:44:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看