安装师傅们 关于消防工程输入输出模块的工程量 应该如何计算?
可以通俗讲一下?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸上一般是I/O(输入输出模块)I代表输入模块
图纸上有上述图例的,按个数记取
输入模块的主要任务是接收来自外部设备的信号(如传感器、开关等),并将这些信号转换为内部系统(如PLC、计算机)可以识别和处理的格式。这包括对信号进行滤波、隔离、电平转换等处理,以确保信号的准确性和可靠性。输入模块也负责将模拟信号或数字信号传输到控制器内部,为后续的处理和控制操作做准备。
输出模块的作用则是将内部系统处理后的信号转换成适合驱动外部执行元件(如电动机、电磁阀、指示灯等)的信号。这涉及将数字信号或模拟信号转换成相应的电压或电流信号,以控制外部设备的运动和状态。输出模块也负责将系统的控制指令传递给现场设备,实现自动化控制。
首次提交 2024-04-17 09:58:00 最近修改2024-04-17 10:00:43 (修改过2次)
-
按套计算,数个数。