realfox@126.com 2010-07-12 11:34:36 | 河北省 其他专业 | 437查看 3回答
我用的是河北03定额,关于阳台的问题
我们现在的工程阳台部分外边三面封梁为异形梁,内为阳台平板,现在的问题是:我们的异形梁不包括作为异型挑出的上下100*100的两个混凝土构件到墙边宽度为1.5米(如包括异形梁上下两个100*100mm的混凝土构件宽度为1.6m),根据河北03定额第十三章第十一条,伸出墙超过1.5m时,梁板分别计算,我们是按阳台计算还是按梁板分开计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁板挑出超过1.5米,按梁板分开计算,栏板外侧挑出腰线尺寸不包含在阳台宽度内。
2010-07-12 11:38:12
-
阳台梁的外伸构件不作为是否超过1.5米中的数据。 从本题来讲,是按1.5米,没有超过1.5米,所以按阳台来计算。
2010-07-12 11:43:26
-
悬挑板(直形阳台、雨篷及弧形阳台、雨篷)按图示尺寸以实体积计算。伸入墙内部分的梁及通过门窗口的过梁应合并按过梁项目另行计算。阳台、雨篷如伸出墙外超过1.50m时,梁、板分别计算,套用相应项目。阳台、雨篷四周外边沿的弯起,如其高度(指板上表面至弯起顶面)超过6cm时,按全高计算套用栏板项目。 凹进墙内的阳台按现浇平板计算。 这个地方就是说如果阳台的悬挑板未超出墙体1.5米时,里面的构件全部按阳台项目套项,包括梁。但是这里要注意一点就是,那个悬挑梁但如墙体的部分要套过量项目。 如果悬挑板超出墙体1.5米时,板按平板计算,梁按梁计算。分别套项。 然后及时凹阳台的板按平板计算即可。
2010-07-12 13:15:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看