• 消火栓泵供电需要三个回路吗?

    如图消火栓泵上面电缆是配电箱电源回路线缆,下面两个电缆是启动转换回路电缆。这三根线都是连接配电箱到消火栓泵的吗?还是说下面两根电缆有别的作用?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 三根线都要连接配电箱到消火栓泵

    2024-04-18 09:53:09 

  • 你这图没截全,按你的描述,最上面一根是双电源箱到水泵控制柜的电缆,下面两根是水泵控制柜到水泵的电缆,同时你这台泵功率比较大,可能是采用的星三角降压启动所有要2根电缆

    2024-04-18 09:55:10 

  • 上边是配电箱进线

    下边二个是到泵的线

    2024-04-18 10:15:27 

  • 图没截全,无法判断。

    2024-04-18 11:14:39 