• 钢筋量少了一百多吨怎么回事

    这个工程中地下有汽车坡道,当分层画完坡道后,汇总计算后,整个工程的钢筋量却比没画之前少了一百多吨,到底怎么回事呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是不是你没有进行全楼的钢筋量汇总呢?点击汇总计算,然后选择全部楼层,汇总即可 也说不定时哪个钢筋被删除了,你可以通过含量检查一下,看看符合常规经验值吗?

    2010-07-12 16:06:24 

  • 答:一般不会出现这种情况,那你就分层查一下,重点查刚画过的楼层,分层汇总计算试一试

    2010-07-12 15:40:34 

  • 分层画完坡道?你是用什么构件化的坡道?请明确一下,再一个,检查一下你的钢筋画的对不对,尤其是钢筋布置范围,和坡道中的马凳钢筋