娟子 2010-07-12 15:48:37 | 山东省 其他专业 | 2122查看 2回答
抗震等级与搭接问题
你好:有个工程是这样的 首层剪力墙抗震等级二级,根据图集剪力墙纵筋搭接长度为38d;二层剪力墙为三级抗震,根据图集剪力墙纵筋搭接长度为35d;请问首层的剪力墙纵筋伸到二层与二层的纵筋进行搭接,此搭接应该按照一层的38d,还是按照二层的35d;千赢官网首页登录入口是按照一层的抗震等级的搭接38d,可此搭接是在二层的位置,是否应该按照二层的抗震等级进行搭接35d?谢谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首层剪力墙抗震等级二级,根据图集剪力墙纵筋搭接长度为38d;二层剪力墙为三级抗震,根据图集剪力墙纵筋搭接长度为35d;请问首层的剪力墙纵筋伸到二层与二层的纵筋进行搭接,此搭接应该按照二层的35d进行搭接。
2010-07-12 15:53:38
-
你好,软件并没有错啊,因为在与二层搭接的钢筋正是首层的钢筋来的。首层的纵筋正是从基础上500到二层出500那里的啊!你看编辑钢筋那里计算式便可知道,所以,软件按照一层的搭接38d并没 有错!
2010-07-12 16:21:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看