建设 2024-04-21 12:21:19 | 重庆市 安装预算结算 | 254查看 1回答
安装定额解释问题
第八册《工业管道工程》(以下简称本册定额)适用于厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、燃气等输送管道的安装工程。其中,给水以市政入口水表井为界,排水以厂区围墙外第一个污水井为界,蒸汽和燃气以入口第一个计量表(阀门)为界,锅炉房、水泵房以墙皮为界。
那么请教下各位老师“厂区内第一个连接点以内的生产用给排水蒸汽燃气等输送管道”包含厂房车间内的空调给水排水管道吗?
个人理解:部分空调给水、排水管道是用于生产的,部分不是,那么不是用于生产的输送管道不适用于第8册工业管道定额吗?这里说的等输送管道是不是也包括空调、地暖、以及其他输送介质管道?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
厂区内第一个连接点以内的生产用给排水蒸汽燃气等输送管道 包含厂房车间内的空调给水排水管道,
2024-04-21 13:27:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看