101图集规范锚固系数
101图集规范里当锱固长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、≥5d(d为锚固钢筋的直径,单位mm)时,表中数据可分别乘以0.8、0.7;中间厚度时按内插值计算。意思是不是梁、柱、墙、板有锚固长度范围保护层≥3d、≥5d情况La、Lae锚固值都可以乘以系数钢筋下料(如中间层框架梁KL,柱宽800、支座长度1000、梁宽300、钢筋直径25的锚固区保护层已经>5d,那此框架梁锚固值取0.7*Lae是否就已经满足规范要求了)。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的
2024-04-21 21:38:09
-
不是,
“锚固长度范围内”“纵向受力钢筋”“周边”保护层厚度为3d(d为锚固钢筋的直径)时,表中数据可乘以0.8; 条件是锚固区范围内所有纵向受力钢筋保护层 大于3d ,你举得例子 锚固区 梁的保护层满足了,同样部位 柱的受力筋 保护层 不满足条件,所以不能 乘0.8
2025-01-04 09:16:44