建筑平面图里的消火栓没有具体尺寸,是不是可以按照双栓消火栓1.2*0.7的尺寸?
建筑平面图里的消火栓没有具体尺寸,暖通电器等安装图纸也没有说明,
但是看图例看出是双栓的,那么
我是不是可以按照双栓消火栓1.2*0.7*0.24的尺寸计算开洞尺寸?
请懂行的前辈指教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
住宅公共区域(含地下一层电梯厅区域)消火栓箱尺寸为1800*700*160mm,
地下室消火栓箱尺寸1600*700*200mm;
洋房楼栋楼梯半平台处消火栓箱采用薄型消火栓箱,消火栓箱尺寸为800*650*160mm;
商业及配套用房消火栓箱采用单栓消防箱,消火栓箱尺寸为800*650*240mm。
2024-04-21 16:28:28
-
可以按常规尺寸确定。
2024-04-21 16:05:40
-
是单栓消火栓
2024-04-21 16:19:41
-
都是单栓消火栓。
2024-04-21 16:57:28