屋顶楼板是双层双向钢筋。楼板钢筋有个“B:Y附加c8@150”是什么意思?
屋顶楼板是双层双向钢筋。屋顶楼板钢筋有个“B:Y附加c8@150”是什么意思?千赢官网首页登录入口怎么布置“B:Y附加c8@150”?是当做支座负筋布置,还是当做底筋布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板的Y向底筋附加布置C8的钢筋,间距150
2024-04-22 11:11:02
-
附加Y方向底筋
2024-04-22 11:14:27
-
楼板未设置通长筋处需增设c6@200双层双向钢筋网片是什么意思?怎么设置
图纸已写明已画但未标注的板面筋为c6@140,板底筋未绘制者为c6@140补充问题:那想请问一下,是什么情况下需要布置这个增加钢筋呢?是面筋不通长的时候,还是负筋不通长的时候?能有详细的布置演示吗?
-
2023-12-04 19:49:21 补充本图上部钢筋C8@150双向拉通是什么意思?2023-12-04 19:49:23 补充本图上部钢筋C8@150双向拉通是什么意思?
-
请问标记的红色方框内的钢筋是什么意思?那我红色圈内布置了双向C8/10@200的面筋、黄色圈内布置了双向C8@150的底筋 ,这样是布置错了吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看