onlyolive 2010-07-13 10:29:25 | 广西壮族自治区 其他专业 | 898查看 3回答
GGJ2009中,一个工程的两栋相连的楼,标高体系不一样,在建立楼层时,如何输入层高?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果这样:分两个工程建立不好处理 计算钢筋的时候可以分两个工程建立这样可以处理,不怎么影响效率。但是做算量的时候很不方便。做法刷的时候不好处理,大大影响效率。 只能建立底的那栋楼的标高,高的那栋楼的标高相应修改调整。 一个工程的两栋相连的楼:很少见标高不一样的工程(不排除没有),只有两栋相连的楼,有一栋楼多一层或者多层地下室。
2010-07-13 11:51:20
-
分两个工程建立。如果在一个工程中按其中一个标高体系建立楼层,另为一个调整标高。
2010-07-13 10:40:15
-
1、遇到过基础层、首层、2层层高不一样,2层以上层高一样的工程,这样的工程建立层高是看相连楼的构件数量,一般以构件数量多的楼为层高建立,构件少的调整构件标高即可。
2010-07-14 09:32:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看