913326416 2015-02-24 12:27:09 | 河北省 安装算量GQI | 2374查看 6回答
总配电柜进线
1.截图中为总配电柜进线 这些线是应该先进桥架 再进配电柜 还是怎样 2.这些进线(电缆线)怎么定义 电缆信息中 FC 啥意思 ?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.总配电柜进线 这些线是应该先进埋地钢管SC150和SC100(埋深0.8M)再进配电柜下的电缆沟,并从柜的底部引上连接至柜上面的母线排。
2.这些进线(电缆线)在定义和画好电缆保护管和识别好配电柜后,软件会自动计算其电缆的长度量。 电缆信息中 FC 埋地敷设的意思 。
2015-02-27 16:43:47
-
电缆先进配电柜。FC表示埋地铺设电缆方式。
2015-02-24 16:56:48
-
1.截图中为总配电柜进线,这些线不是先进桥架,再进配电柜,而是从室外埋地进入电缆管沟,在进入配电柜。
2.这些进线(电缆线), 电缆信息中 FC是地面下敷设的意思。
2015-02-24 17:03:23
-
1.截图中为总配电柜进线这些电缆线是:室外预埋电缆保护钢管;进入室内电缆沟直接连接到配电柜,不是先进桥架再进配电柜。2.这些进线(电缆线)无需定义按配电系统图电缆长度计算即可。 电缆FC 是指室外电缆埋地铺设的意思。
2015-02-24 20:13:12
-
截图中为总配电柜进线 这些线是应该先进桥架 再进配电柜 还是怎样 从图中可以看出,电缆通过保护管进入室内的电缆沟内,沿电缆沟进入配电柜,这种情况多发生在配电室内的
2.这些进线(电缆线)怎么定义 按电缆导管的定义
电缆信息中 FC 啥意思 沿地面敷设
2015-02-25 10:21:42
-
1、从截图中可以看出,电缆通过保护管SC150/SC100进入配电室。
2、按照正常的施工,电缆应该先进入电缆沟内,沿电缆沟分别进入各个配电柜。
3、电缆信息中 FC 电缆的敷设方式 沿地面敷设。
2015-02-25 10:55:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看