ONN 2024-04-23 14:32:44 | 陕西省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 185查看 3回答
剪力墙
请问,
地下两层,挡土墙是从负二到负一贯通设计,但是负二层拉筋是梅花布置,负一层拉筋是矩形布置,这种情况拉筋我怎么设置呢?
挡土墙的基础钢筋设置,是纵筋锚固还是设置插筋呢?我看现场有些是一根钢筋,没有设置插筋,而且图纸上也没说明插筋是单独设置还是一根钢筋贯通的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
【按不同标高分别设置】
挡土墙的基础钢筋设置,是纵筋锚固还是设置插筋呢?我看现场有些是一根钢筋,没有设置插筋,而且图纸上也没说明插筋是单独设置还是一根钢筋贯通的?【一般是插筋】
2024-04-23 14:34:29
-
1.地下两层,挡土墙是从负二到负一贯通设计,但是负二层拉筋是梅花布置,负一层拉筋是矩形布置,这种情况拉筋我怎么设置呢?【必须要分两层设置】不论是否贯通都要分层设计的
2024-04-23 14:38:51
-
你好,你按照不同的楼层分别进行定义、绘制就可以,各层按照各层的设计要求进行调整。
2024-04-24 09:51:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看