•᷄ࡇ•᷅ 2024-04-24 08:31:57 | 北京市 土建市政公路机电审核 | 339查看 4回答
请问下电缆盘圈是一定要有的吗
有一个审核项目,我方是审核单位,我们按照电缆(4*240)测量的实际净长+工作井竖向高度+1m预留长度审核的该工程量,后施工单位回复工作井内盘圈有4m*2个井共计8m要加上去,请问下,设计中未表示要盘圈,这个是正常施工一定要做的还是怎么样,需要给施工方这个量吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按计算规则这个是没有的,但有总长2.5%的系数,还有出配电箱和连接设备都有预留。
2024-04-24 08:37:38
-
办理签证
2024-04-24 08:37:45
-
一般甲方要求要留存部分,便于电缆头出现问题时维修使用,但应该出具签证予以确认。
2024-04-24 08:46:58
-
有签证才给。即;是甲方要求预留的。才给。
2024-04-24 10:02:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看