aa 2010-07-13 17:07:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3583查看 9回答
板负筋一边没有弯折
我GGJ布置板负筋时,板边布置到梁中线,可是那一边却没有弯折,请问这是为什么?难道这是直锚问题补充:那标注是表到梁中线吗,我标短点,那弯折就出来了
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看负筋的弯折长度是怎么设置的,如果输入0就没有弯折
2010-07-13 17:13:00
-
是有弯折的只是图上你看不到而已
2010-07-13 17:14:24
-
这个应该是单边支座负筋的设置问题。一般在计算设置都要进行设置。 在计算设置板里面,单边支座负筋锚入支座的长度,软件默认是La,非抗震锚固长度。 你可以进行相应设置。切记,“单边支座负筋锚入支座的长度”和“单边支座负筋标注长度位置”这两个要配合改。 这个设置一般都要调整。我每次建立工程的时候都会按照实际要求调整,特别是“单边支座负筋标注长度位置”,每个工程都会不一样,软件自动默认通常的设置。
2010-07-13 17:14:39
-
对于处在边缘处的负筋时不需要弯折的,如图!
2010-07-13 17:10:31
-
那不叫弯折,是弯锚,max(la,250)钢筋明细里没有体现!自己看101
2010-07-13 19:22:32
-
我GGJ布置板负筋时,板边布置到梁中线,可是那一边却没有弯折,请问这是为什么?难道这是直锚 答:板上部筋(面筋或负筋),在边支座端是按照la和250mm中的最大值来取锚固长度的(锚固长度的计算起点为支座内边线)。见截图(来源于101图集)
2010-07-13 20:24:28
-
因为你吧默认的弯折长度(0)给改了。在改回去就OK了,记得带括号
2010-07-14 09:46:16
-
在计算设置中将单边锚入支座长度这项修改。
2010-07-14 10:28:34
-
板附加筋最好用画线布置,沿轴线画。 也就是梁中
2010-07-14 15:51:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看