• 板负筋一边没有弯折

    我GGJ布置板负筋时,板边布置到梁中线,可是那一边却没有弯折,请问这是为什么?难道这是直锚

    问题补充:那标注是表到梁中线吗,我标短点,那弯折就出来了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看负筋的弯折长度是怎么设置的,如果输入0就没有弯折

    2010-07-13 17:13:00 

  • 是有弯折的只是图上你看不到而已

    2010-07-13 17:14:24 

  • 这个应该是单边支座负筋的设置问题。一般在计算设置都要进行设置。 在计算设置板里面,单边支座负筋锚入支座的长度,软件默认是La,非抗震锚固长度。 你可以进行相应设置。切记,“单边支座负筋锚入支座的长度”和“单边支座负筋标注长度位置”这两个要配合改。 这个设置一般都要调整。我每次建立工程的时候都会按照实际要求调整,特别是“单边支座负筋标注长度位置”,每个工程都会不一样,软件自动默认通常的设置。

    锚

    2010-07-13 17:14:39 

  • 对于处在边缘处的负筋时不需要弯折的,如图!

    直锚

    2010-07-13 17:10:31 

  • 那不叫弯折,是弯锚,max(la,250)钢筋明细里没有体现!自己看101

    2010-07-13 19:22:32 

  • 我GGJ布置板负筋时,板边布置到梁中线,可是那一边却没有弯折,请问这是为什么?难道这是直锚 答:板上部筋(面筋或负筋),在边支座端是按照la和250mm中的最大值来取锚固长度的(锚固长度的计算起点为支座内边线)。见截图(来源于101图集)

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-07-13 20:24:28 

  • 因为你吧默认的弯折长度(0)给改了。在改回去就OK了,记得带括号

    2010-07-14 09:46:16 

  • 在计算设置中将单边锚入支座长度这项修改。

    2010-07-14 10:28:34 

  • 板附加筋最好用画线布置,沿轴线画。 也就是梁中

    2010-07-14 15:51:51 