快乐每一天 2010-07-13 21:18:47 | 北京市 其他专业 | 585查看 4回答
安装问题
1通风空调工程中,哪些风管需要保温,哪些不需要保温? 2,通风空调工程中,有软管接头的制作安装,怎么有的是按面积计算,有的是按周长,怎么区分? 3,一般所指的“设备夹层”是哪一层? 4,“等电位联接”怎么计算工程量? 5,“接地断接卡子”的作用是什么?在什么地方使用? 6,谁能告诉我,接地怎么计算工程量?(具体的讲清楚) 7,接地端子的作用是什么?在什么地方使用? 分数给的少点 抱歉 只有这么多了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 通风空调工程中的风管哪些需要保温或者不用保温,应该按照设计要求和说明进行,如果不详时可在施工图纸会审时提疑,得以明确答复。在会审之后有疑问的则咨询设计就明确了。 2. 你可看一下这2个子目,它们的内容是不同的,阅后就清楚并便于选择应该套的子目。 3. 一般所指的‘设备夹层’是指专门的‘设备设置或者其他管路的布置专业层’。 4. ‘等电位联接’的工程量计算,直接按照接地施工图纸和接地设计说明要求进行计算就行了。 5. ‘接地断接卡子’的作用时为了进行接地电阻测试设置的,具体设置在接地平面图所标示的引下线距地一定位置的测试接线盒处。 6. 接地工程量的计算,根据基础层的接地平面图和屋面的防雷接地平面图以及接地部分的设计说明要求,按照图纸比例以及标高计算相关内容的量。 引下线计算时基层图纸和屋面图纸对应并结合利用柱钢筋的整个标高。 屋面标高不一时,注意各不同高度的返上或者引下。 等电位接线盒的计算按照各层标示或者统一说明逐一进行。 均压环接地按照设计接地说明要求去计算,因为此项不是每一层都做,而是根据说明中的要求隔层或者隔一定层数进行的。
2010-07-14 09:57:20
-
1、要看图纸的说明、标注。 2、要根据定额的计算规则计算。
2010-07-14 06:28:22
-
接地怎么计算工程量?按处算 本人建议你最后去看看一下清单规范和安装定额
2010-07-14 09:50:02
-
1通风空调工程中,哪些风管需要保温,哪些不需要保温? 答:一般的空调风管需要保温。 2,通风空调工程中,有软管接头的制作安装,怎么有的是按面积计算,有的是按周长,怎么区分? 答:软管接头一律按照平方计算。 3,一般所指的“设备夹层”是哪一层? 答:不具体到哪一层,看设计的图纸说明。 4,“等电位联接”怎么计算工程量? 答:需要计算的有等电位盒、等电位接地线 5,“接地断接卡子”的作用是什么?在什么地方使用? 答:接地断接卡子的目的是断开引下线后,进行接地电阻测试使用的,一般设置在引下线上。 6,谁能告诉我,接地怎么计算工程量?(具体的讲清楚) 答:看需要列项的,然后看计算规则执行。 7,接地端子的作用是什么?在什么地方使用? 答:接线端子就是保证电线与元器件的过度连接用的。 分数给的少点 抱歉 只有这么多了
2010-07-14 15:08:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看