小华 2010-07-14 11:14:44 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1178查看 3回答
地下室外墙为C30防渗砼,设计抗渗等级为S6.那么名称,类别,材质如何选?
该工程为杜杨古月名居,地下室外墙为C30防渗砼,设计抗渗等级为S6,那么名称应填剪力墙还是抗渗砼墙,类别可以为砼墙吗,而材质是现浇砼还是商品砼还是其它?抗渗S6等级应如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你就定义好墙体,名称中写上剪力墙--C30S6 就行了,这样汇总计算后就能区分出来了 另外定额子目中是没有抗渗混凝土子目的,抗渗剂要自行计价的 图纸是不规定你用商混还是现场搅拌的,但是实际施工时候大部分主体结构都是用商混的,只有二次结构的少部分采用现场搅拌(你说的古月名居是案例工程,也是第四届算量大赛分赛区决赛的图纸)
2010-07-14 12:49:18
-
这些属性与特征显示有关,不影响工程量计算。
2010-07-15 09:26:43
-
地下室外墙为C30防渗砼,设计抗渗等级为S6,名称应填剪力墙 类别可以为砼墙。。套用做法里套抗渗商品砼。
2010-07-14 11:47:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看