liaofei1314520 2010-07-14 14:19:46 | 江苏省 其他专业 | 1274查看 4回答
负筋的分布钢筋问题
一栋建筑各层都有负筋 1.首层是双层双向受力筋,那么负筋的分布钢筋是不是应该设为“无”? 2,二层以上是单层双向受力筋,那么负筋是不是肯定有受力筋? 3,双层双向板,当负筋较长(两边都大于1米5)的时候,平行于负筋的面筋与负筋是应该搭接还是一直伸入梁中?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.首层是双层双向受力筋,那么负筋的分布钢筋是不是应该设为“无”? 正确; 2,二层以上是单层双向受力筋,那么负筋是不是肯定有受力筋? 正常情况下有 3,双层双向板,当负筋较长(两边都大于1米5)的时候,平行于负筋的面筋与负筋是应该搭接还是一直伸入梁中? 只需要搭接150即可。
2010-07-14 14:24:01
-
1.首层是双层双向受力筋,那么负筋的分布钢筋是不是应该设为“无”? 答:无 2,二层以上是单层双向受力筋,那么负筋是不是肯定有受力筋? 答:那么负筋肯定有分布筋而不是受力筋。 3,双层双向板,当负筋较长(两边都大于1米5)的时候,平行于负筋的面筋与负筋是应该搭接还是一直伸入梁中? 答:应该搭接。
2010-07-14 14:34:59
-
1“无! 2 有负筋就有分布钢筋! 3 应该搭接!
2010-07-14 14:22:19
-
1.首层是双层双向受力筋,那么负筋的分布钢筋是不是应该设为“无”? 回复:双层双向的受力筋 另外增加的负筋是不需要分布筋的,选“无”是正确的。 2,二层以上是单层双向受力筋,那么负筋是不是肯定有受力筋? 回复:虽然是单层 但已经是双向布置受力筋了 那么对于板面的增加负筋需要设立分布筋的 3,双层双向板,当负筋较长(两边都大于1米5)的时候,平行于负筋的面筋与负筋是应该搭接还是一直伸入梁中? 回复:平行于负筋的面筋是要伸入支座梁内的,不能与负筋搭接设置,只要分布筋可以与支座负筋搭接设置的,面筋属于受力筋 是要进入支座锚固的。
2010-07-14 14:32:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看