97****@163.COM 2010-07-14 14:37:16 | 广西壮族自治区 其他专业 | 627查看 1回答
广西2002版安装定额避雷测试?
我不是安装专业的,想请教一下广西2002版安装定额:招标清单有接地网调试一项030211008,中标单位所报的价格选中的是定额2-886接地网调试。 现在施工单位要签证避雷测试这一项费用,说是请专门的机构来检测的。可不可以签? 2-886接地网调试是包括什么调试,电气和避雷? 而且按桂建标[2009]7号已经计取的工程检验试验费和检验试验配合费包括这些内容吗? 想听听各位经验人士的意见再去问定额站
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是甲方要求或者有专门要求,一定要请专门的机构来检测;这种情况应该给予签证,如果没有相关的文件要求,只是施工单位单方面请专门的机构来检测的,费用应该有施工单位自行承担; 接地网调试,包括接地和避雷调试; 已经计取的工程检验试验费和检验试验配合费,不包括各种专业检测。
2010-07-14 14:54:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看