工程人 2024-04-28 16:46:40 | 湖南省 安装 | 227查看 3回答
仪表开孔工程量
请教一下各位:温度仪表以及压力仪表安装之前需要在管道上开孔,这个开孔是否可以单独计算,定额有2个说明:
1.仪表章节关于这仪表开孔说参考工业管道章节,但是工业管道章节中管件又说挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量,刚好这个工程开孔都是DN25的,管子的管径最大的也有DN100,那按工业管道章节,这个仪表开孔是否就不能计算了呢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照开孔管径计算管件(DN25)工程量;
2024-04-28 16:54:04
-
不应按挖眼三通计算,直接套管道安装或部件安装子目
2024-04-28 17:08:18
-
小于1/2主管径的不计算,大于主管径1/2的才按管件计算
2024-04-28 17:18:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看