乙尔古拜 2010-07-14 17:05:08 | 陕西省 安装算量GQI | 1163查看 3回答
空调管道的水冲洗 压力试验问题
空调供回水管 凝结水管道 在安装完毕后需不需要冲洗和压力试验?设计上说是要做!~ 组价的时候是不是该套个整体的压力试验和水冲洗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳空调供回水管 凝结水管道 在安装完毕后应该做冲洗和压力试验的,但是这些工作是包括在管道安装工作之中的,不需要另行套用定额子目项。 定额项目的工程量说明中有相关的解释。
2010-07-14 17:09:32
-
空调供回水管 凝结水管道 在安装完毕后应该做冲洗和压力试验的,管道安装工作之中包括一次水压试验只是施工中一个施工段的水压试验,而不是整个系统的水压试验,所以在管道全部安装完毕后需要做系统打压试验及冲洗。
2010-07-15 09:57:25
-
是组价的时候是不是该套个整体的压力试验和水冲洗
2010-07-15 13:53:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看