ca****@126.com 2010-07-14 17:41:27 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1035查看 7回答
砌体加筋
关于钢筋砼墙与后砌砖墙的拉结问题,下面两种拉结方式为什么砌体加筋图片中找不到对应的,软件中,一字形中拉结筋是U行的,而图纸中却不是,这个怎么处理。 还有结构图中有这么一句话,室内填充墙构造柱应结合建施图设在填充墙拐角处,床边及窗间墙两侧,这句话怎么理解。问题补充:只要告诉我上面的图面,在砌体加筋图片中找不到对应的应该怎么处理,还有现在都是植筋,能不能按植筋算。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据我的多年经验,墙体加筋包括三方面的内容。一是墙体通长筋,根据规范为2A6@500。一是墙体的交叉处,如L交接处,T交接处,一字型墙体,十字型墙体,其墙压筋,为2A6@500(100、150、200、250厚墙),3A@500(300、370厚墙体)。其压筋均是通过在柱或剪力墙上植筋实现的。一般植筋长度为700mm长。再一个就是门洞口、窗洞口上的圈梁(做过带),其配筋应根据图纸设计或规范要求确定。但它不是压筋范畴。专家交流1065840434
2010-07-14 21:15:44
-
现在一般砌体加筋都是通长布置2A6@500。构造柱软件中有智能自适应。可以参考使用。。,
2010-07-15 08:53:58
-
按照以下图片所示步骤进行定义就可以了
2010-07-15 11:56:35
-
如果找不到对应的拉结筋,只能是找一个相近的,然后修改参数的尺寸做相应调整。 另外看到你发的图砌体有通长钢筋,这个在砌体墙里面设置。 结构图中有这么一句话,室内填充墙构造柱应结合建施图设在填充墙拐角处,床边及窗间墙两侧,这句话怎么理解。 这个指的是构造柱均设置在填充墙相交的地方,还有窗间墙两侧,窗与窗之间的墙,在窗边也要设构造柱。
2010-07-14 17:52:15
-
现在一般砌体加筋都是通长布置2A6@500。构造柱软件中有智能自适应。可以参考使用。
2010-07-14 17:49:48
-
您好:砌体加筋我们一般还是喜欢用手工计算,因为用软件计算,发现跟实际做的相差很大。做法都不一样。
2010-07-14 18:04:53
-
还有结构图中有这么一句话,室内填充墙构造柱应结合建施图设在填充墙拐角处,床边及窗间墙两侧,这句话怎么理解。 答:根据你的提问可以看出:在结构平面图中没有绘制构造柱,而是以文字说明的方式表达了构造柱的布置:砌体转角处、丁子型相交处、墙的窗口处均有构造柱。构造柱的配筋见结构设计说明。
2010-07-14 20:18:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看