小胡 2010-07-14 21:03:00 | 北京市 其他专业 | 689查看 4回答
安装问题
1如果图纸只给出“防水套管”;那怎么区分是柔性防水套管还是刚性防水套管? 2,给水管、排水管、雨水管如果都是金属管,哪些管道需要刷漆和保温?(如果是塑料管,又有哪些需要刷漆和保温?) 3,塑料管热熔连接的管件,怎么计算?定额中没有这个含量;可以参照“室内PVC-U给水管接头零件”吗? 4,给水管在“建筑面层内敷设“是指在什么地方敷设?”建筑面层“是指哪里? 5,排水系统和雨水系统在,如果图纸没有说明,那排水管和雨水管将水排到室外后就不进行计算了吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1如果图纸只给出“防水套管”;那怎么区分是柔性防水套管还是刚性防水套管? 答;1;看工程的防水等级,如等级高就用柔性防水套管,不高的就用刚性防水套管。2;出户是钢管的可用钢性的,是塑料管就必须用柔性的。 2,给水管、排水管、雨水管如果都是金属管,哪些管道需要刷漆和保温?(如果是塑料管,又有哪些需要刷漆和保温?) 答1;镀锌钢管不用刷油,铸铁管做防腐处理,塑料管不刷油,给水热水管不论是钢管还是塑料管均需要做保温。 3,塑料管热熔连接的管件,怎么计算?定额中没有这个含量;可以参照“室内PVC-U给水管接头零件”吗? 答1;一般的PP-R热熔管,定额里给了管件的数量,铝衬和稳态管定额里没有给,就要自己按照实际发生量来套定额了,不可以参照“室内PVC-U给水管接头零件” 4,给水管在“建筑面层内敷设“是指在什么地方敷设?”建筑面层“是指哪里? 答;混凝土基层以上,砂浆以下。 5,排水系统和雨水系统在,如果图纸没有说明,那排水管和雨水管将水排到室外后就不进行计算了吗? 答;计算到室外第一个排水井或雨水井,也可以计算到墙外1.5米。
2010-07-16 15:56:34
-
1、有振动设备的地方,比如水泵的位置用柔性防水套管,其余部分的用刚性防水套管。 2、只要是金属管均需要刷油。塑料管不需要刷油。 3、塑料管的管件已在定额中包括了,不需要另行计算。 4、在建筑面层敷设是指在地面装修层中敷设,比如地暖管就是。 5、排水管和雨水管到室外第一个排水井,如果没有标识排水井,算到外墙外皮线外1.5米,按室内的管道套定额。
2010-07-14 21:23:09
-
1如果图纸只给出“防水套管”;那怎么区分是柔性防水套管还是刚性防水套管? 详询设计院。 2,给水管、排水管、雨水管如果都是金属管,哪些管道需要刷漆和保温?(如果是塑料管,又有哪些需要刷漆和保温?) 是否刷漆和保温要根据图纸设计要求 3,塑料管热熔连接的管件,怎么计算? 这部分一般是包含到了定额含量中。 如果定额中没有这个含量,可以自行根据实际数量测算含量补充进去
2010-07-14 21:10:03
-
你查看一下图纸说明,一般图纸说明会标注套管的图集号
2010-07-15 08:13:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看