nuoya 2010-07-15 09:58:38 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 2107查看 3回答
剪力墙暗梁绘制
我设置的-1层标高为-5.4m~~0.00m,地下室顶板顶标高在-0.95m,剪力墙在-0.95处设有600高的暗梁,剪力墙下部垂直分布筋在暗梁处锚入暗梁内,上部垂直分布筋从暗梁底部重新锚入通至上部,在GGJ2009里面我能怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把标高设置正确,在剪力墙上直接画暗梁就可以了,只是首层的剪力墙从-0.95m处开始
2010-07-18 13:16:35
-
你说的墙筋不是这样布置的,应该在暗梁处是不断开的,直接通到上部的。在剪力墙上直接画暗梁即可
2010-07-15 10:20:17
-
把标高填对,吧层高填对,在首层画剪力墙,复制到-1层,在-1层画暗梁。
2010-07-15 10:13:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看