Z 2024-05-07 10:40:32 | 广东省 安装 | 194查看 2回答
消防报警接线方式
请问各位老师,现场施工消火栓按钮,声光报警这些消防报警设备的接线是否一定需要一进一出才行,不能在顶端做接线盒引出一路线路就可以?能否有现场施工图赐教,谢谢。
如果要一进一出的原理又是什么,请有经验的老师不吝赐教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是在顶端做接线盒引出一路线路就可以
2024-05-07 10:43:08
-
消防按钮只有报警和联动之分,没有一进一出的说法吧,你想知道具体原理可以去看14X505-1 《火灾自动报警系统设计规范》图示。
2024-05-07 10:44:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看