真是浮云 2010-07-15 21:44:06 | 北京市 其他专业 | 313查看 8回答
安装问题
1,给排水工程中,对于图纸上没有标明有套管的穿墙或楼板的在组价时还用在套”套管“的定额吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给排水工程中,对于图纸上没有标明有套管的穿墙或楼板的在组价时还用在套”套管“的定额吗? 答:需要计算套管的工程量的。
2010-07-15 21:52:01
-
这是规范规定的。必须要计算的。
2010-07-15 21:56:44
-
给排水工程中,对于图纸上没有标明有套管的穿墙或楼板的在组价时还用在套”套管“的定额吗? 一 是直接计算套管的工程量 二是同设计院联系 确认一下然后再算
2010-07-15 22:30:13
-
应该考虑套管,套管的规格比相应的管道管径大两个规格
2010-07-16 08:10:03
-
在给排水工程中,对于图纸上没有标明由套管的穿墙或者穿楼板的位置应该根据规范规定及要求计算‘套管’。根据不同的位置分别按照普通套, 普通防水套管和刚性防水套管计算。假如分辨有一定难处时,可直接咨询设计单位。
2010-07-16 08:04:31
-
据穿楼板数量和规范以个计算啊
2010-07-16 09:17:27
-
回答:虽然图纸上没有标明给排水管道在穿墙或穿楼板的位置设置套管,但是在实际施工时也必须按照施工验收规范的要求,根据不同位置分别设置与之相适应的普通钢套管、刚性防水套管或柔性防水套管。既然施工时必须设置,做预算时就要计算工程量套用相应的定额。但这里有一个关键的前提是:图纸上没有标明,施工中又必须要做,所以一定要得到建设方和设计单位以及监理单位的确认,签字齐全有效,竣工结算时才会顺利通过,避免因产生异义而造成麻烦。
2010-07-16 09:53:11
-
1,给排水工程中,对于图纸上没有标明有套管的穿墙或楼板的在组价时还用在套”套管“的定额吗? 答:给水系统、中水系统、热水系统一定要按图纸数量套,但排水系统、雨水系统就一般不考虑。
2010-07-16 12:29:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看