snsn 2010-07-16 10:33:03 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 980查看 3回答
剪力墙钢筋无法断开计算
剪力墙水平钢筋要求每2.8M计算一个搭接,但软件计算是通长计算的,应该怎么解决,要是按软件计算的话无法下料啊,筏板好像也是这样,每8米计算一个搭接,软件也是通长计算的.问题补充:计算设置中墙身钢筋搭接长度无法更改,钢筋还是通长计算的,搭接设置中墙柱垂直筋定尺,其余钢筋定尺下面8000是厘米吗,我改了还是没有用
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋定尺长度可以在计算设置的搭接设置中修改。 2、对于剪力墙,如果在计算设置中选择的是外侧水平钢筋连续通过,应该手动在某个(需要设置搭接的)剪力墙的位置(在该构件的属性中)设置考虑搭接选项为【是】。
2010-07-16 10:36:06
-
在计算设置中设置搭接长度
2010-07-16 10:35:54
-
剪力墙水平钢筋每2.8米设一个搭接我没见过这种规定;筏板里的钢筋可以在计算设置里的搭接设置里的定尺长度里修改
2010-07-16 10:41:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看