卢辰庚 2024-05-09 11:14:37 | 浙江省 安装 | 241查看 3回答
消防电配线问题
S+D的标识的线型为报警信号总线+联动外控电源线 是不是代表一根管子里同时穿这两种线 但是为啥一根是JDG20 一根是JDG25,如果按共管算的话是不是就是按1根JDG25管来算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
S+D的标识的线型为报警信号总线+联动外控电源线 不是共管关系,意思是图中画一根线,你算JDG25和JDG20管子对应的线,就是S算一遍,D算一遍的意思,不共管;
2024-05-09 11:19:18
-
消防各回路分开,不能共管。
S+D只表明此线为什么意思。
2024-05-09 11:20:23
-
分别穿管布线,标识指示穿管布线路径
2024-05-09 11:21:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看