• 框架梁生成吊筋的问题

    框架梁 ,在自动生成吊筋时“主梁与次梁相交,主梁上”“同截面同类型次梁均设置”都勾选了,但是有些交叉点还是没有生成吊筋。 因为在两个支座之间还与其他梁有交叉且配有吊筋,而原位标注表格中这一跨只能输入一组吊筋信息,这种情况怎么处理呢?谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只能手动输入了,在原位标注中输入。

    2010-07-16 14:56:52 

  • 在原位标注里面的吊筋自行输入增加,用“ / ”隔开,如果2B12 / 2B14

    原位标注表格

    2010-07-16 14:56:55 

  • 原位标注可以输入,如一跟梁上一跨有多个吊筋可输入为.例如:6A8/6A8/6A8,次梁的宽度输入为.200/200/200

    2010-07-16 14:57:23 

  • 可以输入多组吊筋,用"/"线隔开(如2B25/2B25/2B20),你试下

    2010-07-16 14:58:09 

  • 你可以在自动生成吊筋后个别部位没有的再补画吊筋。

    2010-07-16 14:57:13 

  • 没有布置的地方在原们标注里补充一下。

    2010-07-16 16:37:08 

  • 在原位标注表中输入才可以

    2010-07-17 12:37:31 

其他类似问题 查看更多