dandan 2010-07-16 14:51:35 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1058查看 7回答
框架梁生成吊筋的问题
框架梁 ,在自动生成吊筋时“主梁与次梁相交,主梁上”“同截面同类型次梁均设置”都勾选了,但是有些交叉点还是没有生成吊筋。 因为在两个支座之间还与其他梁有交叉且配有吊筋,而原位标注表格中这一跨只能输入一组吊筋信息,这种情况怎么处理呢?谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能手动输入了,在原位标注中输入。
2010-07-16 14:56:52
-
在原位标注里面的吊筋自行输入增加,用“ / ”隔开,如果2B12 / 2B14
2010-07-16 14:56:55
-
原位标注可以输入,如一跟梁上一跨有多个吊筋可输入为.例如:6A8/6A8/6A8,次梁的宽度输入为.200/200/200
2010-07-16 14:57:23
-
可以输入多组吊筋,用"/"线隔开(如2B25/2B25/2B20),你试下
2010-07-16 14:58:09
-
你可以在自动生成吊筋后个别部位没有的再补画吊筋。
2010-07-16 14:57:13
-
没有布置的地方在原们标注里补充一下。
2010-07-16 16:37:08
-
在原位标注表中输入才可以
2010-07-17 12:37:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看