鞠震军 2024-05-13 10:30:45 | 山东省 机电预算安装算量GQI | 124查看 1回答
采暖管径套管问题等
图纸设计热力小室出户管夹克管DN80,为啥预埋刚性防水套管预埋DN200的套管,计算工程量的时候是计算刚性防水套管DN80的1个套定额,还是按照图纸设计的DN200刚性防水套管1个套定额,桥架中的镀锌丝堵如何计算工程量,最后用套制作和安装定额码?介质管径是管道的公称直径还是?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套管管径图纸有按图纸;
按图纸套200刚性防水套管
桥架镀锌丝堵不计算,包含在定额内
介质管径是管道是什么直径要看图纸,无缝钢管一般用外径,镀锌钢管一般共公称直径
2024-05-13 10:33:56