• 柱帽砼工程量应该套柱还是套板

    地下车库框架柱,带柱帽,柱帽砼工程量 应该套柱还是套板的定额 2008河北消耗量定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下车库框架柱,带柱帽,柱帽砼工程量 应该套柱还是套板的定额 套柱的定额 (1)有梁板系指梁(包括主、次梁与板)同时浇注构成一体者,其工程量按梁板体积合并计算。 (2)无梁板系指不带梁,直接用柱支撑的板,其体积与柱帽体积合并计算。 (3)平板系指无柱、梁,直接由墙支撑的板。 (4)悬挑板系指突出墙外有梁或者无梁,且无柱支撑的檐廊。梁、板合并计算。 (5)有多种板连接时,以墙的中心线为界,伸入墙内的板头并入板内;如现浇阳台板与楼板联接时,应分别计算。 (6)与屋面板连接的现浇挑檐或天沟,由外墙内皮加12cm处起计算,与圈梁连接的,由圈梁外皮起计算。 (7)预制楼板补现浇板缝时,当板缝宽2cm以上,15cm以内者,按现浇板缝定额执行;板缝宽15cm以外者,均按平板相应定额执行。 (8)各种板均不扣除单个0.3m2以内孔洞、缺口所占的体积。

    2010-07-17 11:04:47 

  • 你好! 柱帽的砼工程量应该根据计算规则“无梁板系指不带梁,直接用柱支撑的板,其体积与柱帽体积合并计算”,套用无梁板的定额子目;或者合并到无梁板的砼工程量中,套用无梁板定额子目。

    2010-07-22 21:19:51 

  • 应该并入板的工程量里,确切的说是无梁板

    2010-07-17 11:06:02 

  • 根据河北08定额无梁板中柱帽工程量合并在板中,具体可以去查看一下定额的计算规则,里面有说明 定额计算规则:凡带有梁(包括主、次梁)的楼板,梁和板的工程量分别计算,板算至梁的侧面,梁、板分别套用相应项目。无梁板是指不带梁直接由柱支撑的板,无梁板体积按板与柱头(帽)的和计算。

    2010-07-17 11:05:50 

  • 带柱帽上面是无梁板时计入板,上部有梁时计入柱

    2010-07-17 11:05:39 

  • 地下车库框架柱,带柱帽,柱帽砼工程量 应该套柱还是套板的定额 2008河北消耗量定额 答;柱帽砼工程量按"无梁板"进行套用相应的定额子目.

    2010-07-17 11:58:29 

  • 柱帽,柱帽砼工程量应该套柱还是套板应该套在柱子里面。 3.柱:按图示断面尺寸乘以柱高以m3计算。 柱高: (1)柱和板连接的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 (2)带柱帽的柱和板连接的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。柱帽工程量合并到柱子工程量内计算。 (3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。 (4)构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并人柱身体积内计算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。 (6)升板柱帽按图示尺寸以m3计算。

    2010-07-17 11:53:44 