故乡的云 2010-07-17 12:20:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 286查看 1回答
在钢筋算量2009中布置好条基再设置GZ后,GZ钢筋不能准确计算
帮别人算一个安置房工程,基础形式为砌砌条基,基底标高-3.50m,GZ配筋:4B14+A6.5@200(GZ高度设置为从基底标高至层顶标高,三维显示布置正确 ),在条基上布置好GZ后,软件只计算35d的4根插筋,即4根0.49m长的b14钢筋,箍筋及主筋均未计算,为什么呢?请问如何解决? 另外,钢筋软件是下载的最新版本。问题补充:提问不能上传图片,郁闷
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这样计算的只是在基础层中的钢筋。你画在基础层中只计算基础层的。这样GZ你要绘制在基础层的上层的。把GZ在基础层的锚固改成总筋锚固即可。。
2010-07-17 12:39:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看