蝴蝶 2010-07-18 02:35:57 | 广东省 其他专业 | 1026查看 4回答
请问大家一下:这样潜水泵的管道是走在地下室顶板上面还是走在地下室埋地?
问题补充:这个DN150也是在地下室地面敷设吗?DN100穿过剪力墙需不需要做套管?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN15O的管子是预埋在地下室地坪混凝土里,DN100的管子是走在地下室顶板梁的下口,因为它出墙的时候往下拐了,那是在室内贴地下室顶板走,出室内是往下拐让过梁,剪力墙上要加刚性防水套管,如图纸有特殊要求就要做密闭套管
2010-07-18 09:56:13
-
要看系统图的标高,按图纸要求做。
2010-07-18 05:09:53
-
走在地下室顶板下面,接至室外排水点即可.
2010-07-18 07:07:04
-
看系统图,系统图上标明标高的,按图纸要求来做预算就可以,穿墙需要做套管的。
2010-07-18 08:25:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看