72****@qq.com 2010-07-18 14:08:06 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 542查看 3回答
剪力墙保护层
在钢筋软件中 剪力墙保护层厚度 两侧不同 该如何输入 我是这样输的15/30 系统没提示错误 但是在查看计算式的时候 水平筋、垂直筋是按30算的 而拉筋是按15算的 这不对呀 这是怎么回事儿 谁能帮我解决一下 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只需要按水平筋和垂直筋的保护层输入就可以了。拉筋是按垂直筋和水平筋的保护层进行计算的。
2010-07-18 14:10:38
-
在钢筋2009中,如果剪力墙的保护层两侧厚度不同,可以输入15/30 如果绘制好的剪力墙,后去修改保护层的厚度,需要在绘制图选择相应的构件后去修改才可以,保护层是黑色字体,属于私有属性 如果计算有问题,可以在编辑钢筋中去修改一下 或在绘图区去核对一下是否输入的有问题,重新汇总一下 或按平均厚度
2010-07-18 14:13:17
-
那就取平均厚度计算
2010-07-18 16:04:06
-
剪力墙暗柱的钢筋保护层能否按剪力墙计算?问题补充:在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下!
-
剪力墙暗柱的钢筋保护层能否按剪力墙计算?问题补充:在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下!
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看