他他 2010-07-18 15:47:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 829查看 4回答
急急急~~~!!!!关于GCL2008中的CGMBMJ与MBMJ。
我想问问软件中CGMBMJ与MBMJ是怎么计算的。 是这样的,我在用手算模板超高的时候都是算出超出3.6m的超高层数再直接在定额子目前乘以超高层数。那么我在软件中选择做法定额时还用乘以超高层数吗?因为工程量表达式中有CGMBMJ与MBMJ,很明显他们的算法是不同的。。。这块我很矛盾,应该怎么操作请老师教我,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
模板面积的代码是所有模板的工程量,包括了3.6米以上超高部分的模板。 超高模板面积的代码仅仅是指3.6米以上超高部分的量。 软件是分开每层的量的,软件里面要每层的梁都要套定额。
2010-07-18 15:50:08
-
软件的超高模板面积,就是按你定额规则计算的你就不要乘以层数了。你可以验证一下。
2010-07-18 15:57:44
-
软件是不需要你再去乘以超高的层数的,软件根据你梁板的高度位置自动计算超高面积,我们在套定额时套个模板面积,然后在套个模板超高面积,代码分别用, mbmj和CGMBMJ 这里有软件自动按照当地定额规则设置的超高计算方法,各地可能不同但是都是按当地定额规则准确内置的。
2010-07-18 15:52:07
-
我想问问软件中CGMBMJ与MBMJ是怎么计算的。 是这样的,我在用手算模板超高的时候都是算出超出3.6m的超高层数再直接在定额子目前乘以超高层数。那么我在软件中选择做法定额时还用乘以超高层数吗?因为工程量表达式中有CGMBMJ与MBMJ,很明显他们的算法是不同的。。。 定额模板的支撑是按3.6m以内综合考虑的。当模板支撑超过3.6m时,模板定额内的支撑材料用量就不够了。超高模板主要是补充超过3.6m时支撑材料和人工费的不足,所以定额单独呈列了超高模板项目,算量软件也就有了CGMBMJ与MBMJ。模板面积是包含了超过3.6m以上的面积,超高模板则只包含了3.6m以上的面积。3.6m以上的面积是按实际面积还是按折算面积要看当地定额的计算规则来确定。
2010-07-18 16:23:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看