升华 2024-05-17 09:03:50 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 211查看 1回答
搭接是设置500m,套筒是12m,16-18有绑扎跟套筒,后面的定尺怎么设置?
先全部设置500m,把钢筋量出了。然后在全部设置12m出套筒个数的量吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
文 黄金专家
答题: 2201 被赞: 666
定尺长度按定额说明,至于多大规格的钢筋用什么钢筋连接方式,是根据结构设计总说明
2024-05-17 17:11:03
定尺长度和搭接
老师定尺长度多少米才会计算搭接,定尺长度会不会影响接头
关于钢筋搭接设置定尺长度
1.在钢筋搭接设置中,其余钢筋定尺针对于水平构件(如梁板),在广东地区施工搭接不需计算,超过定尺长度(如室外市政围墙基础地梁)是不是就不用设置定尺长度了?但在18定额中未注明的按8m/12m算一个搭接?2.又或者说广东地区不用计算施工搭接,这整个搭接设置表是不是就不用设置了呢?一直困扰小弟的问题,求大神授业解惑!!!
搭接设置中钢筋定尺的作用
当钢筋连接形式为绑扎时,定尺长度为8-10米时,若板或梁的通长钢筋为30米,软件计算了3个搭接长度,但“定额规范:因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳定额已作考虑,不另行计算。”那么软件中所计算的3个搭接长度是否不应考虑?钢筋定尺长度的作用是什么?
设计搭接和钢筋定尺长度(广东)
最近的一个项目在和施工单位对钢筋(本人是甲方),然后就钢筋定尺长度问题引起了争议。情况如下。 1、根据广东2010定额:“定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳“。 2、我根据第1点,在千赢官网首页登录入口GGJ2013中把钢筋定尺长度设置了无限长。 3、施工单位说梁、板纵向受力钢筋的搭接也属于设计搭接,而且这部分搭接在GGJ2013中钢筋定尺长度设置了无限长下是不会计算的。 4、然后我们甲方的意见就是梁、板纵向受力钢筋的搭接也属于施工搭接,所以在定额中已考虑损耗,不予计算。 所以就第3、4点情况想请教下大家: A、梁、板纵向受力钢筋的搭接属于设计搭接吗?如是有相关规范依据? B、这部分搭接在GGJ2013中钢筋定尺长度设置了无限长下有计算吗?
千赢官网首页登录入口钢筋抽样的搭接设置的墙柱垂直筋定尺
千赢官网首页登录入口钢筋抽样的搭接设置的墙柱垂直筋定尺怎么设置?根据什么来确定