小周周 2024-05-18 19:08:10 | 广西壮族自治区 安装预算 | 232查看 1回答
关于火灾探测器数量的问题。
ACS是火灾探测器。图纸有一句话:所有监控模块均安装在本配电箱(柜)外,同一井道内,同一楼层配电箱共用
监控模块。
想问一下这句话怎么理解。是说在一个井道内的配电箱就共用一个火灾探测器ACS吗?
但是我见系统图每个配电箱都画一个ACS。所以不知道ACS数量是几个,是一个配电箱一个。还是根据图纸如果在同一层楼的井道的配电箱就只有一个。那如果是按后者来理解,那不在井道的在室内的配电箱都是一个配电箱配一个ACS吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按系统图(每个配电箱都有一个监控模块)。
疑问请设计解答。
2024-05-18 19:40:21