• 如下图,请教一下防雷接地问题

    如图是公共厕所,只有这两处标识,第一张是接地网吗?我按照底标高算一圈长度就可以了吗?第二张只计算一个接地电阻测试点算一下数量就可以了吧?还需要算接地母线吗?

    标高母线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图是公共厕所,只有这两处标识,第一张是接地网吗【是的】?我按照底标高算一圈长度就可以了吗【按画出的线长度计算,是利用基础内钢筋的,按规均压环】?第二张只计算一个接地电阻测试点算一下数量就可以了吧【是的】?还需要算接地母线吗【要结合是否有引下线,如没有的要计算】?

    2024-05-19 15:42:24 

  • 第一张是基础接地平面图,沿蓝色线条的的走向计算长度,因均压环是考虑两根圈梁柱钢筋,而你的截图说明的是上下两层钢筋,说明是上一层两个,下一层两跟圈梁钢筋,所以计算出来的延长米应*2,第二张图的话计算点位数量即可

    2024-05-19 15:54:22 