H 2024-05-19 12:19:08 | 河南省 安装 | 159查看 2回答
如下图,请教一下防雷接地问题
如图是公共厕所,只有这两处标识,第一张是接地网吗?我按照底标高算一圈长度就可以了吗?第二张只计算一个接地电阻测试点算一下数量就可以了吧?还需要算接地母线吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图是公共厕所,只有这两处标识,第一张是接地网吗【是的】?我按照底标高算一圈长度就可以了吗【按画出的线长度计算,是利用基础内钢筋的,按规均压环】?第二张只计算一个接地电阻测试点算一下数量就可以了吧【是的】?还需要算接地母线吗【要结合是否有引下线,如没有的要计算】?
2024-05-19 15:42:24
-
第一张是基础接地平面图,沿蓝色线条的的走向计算长度,因均压环是考虑两根圈梁柱钢筋,而你的截图说明的是上下两层钢筋,说明是上一层两个,下一层两跟圈梁钢筋,所以计算出来的延长米应*2,第二张图的话计算点位数量即可
2024-05-19 15:54:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看