王研 2024-05-21 09:55:04 | 北京市 安装 | 414查看 5回答
电气专业,管的敷设方式是明敷,有吊顶,那么明配管的高度应该按吊顶高度算还是怎么算
这部分吊顶内的明配管需要算支架吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
吊顶内
需要算支吊架2024-05-21 09:56:05
-
吊顶内明配一般按梁下敷设考虑,明配均需计算支吊架
回答正确请采纳并点赞,因为每一个人都是免费服务首次提交 2024-05-21 09:58:33 最近修改2024-05-21 09:59:15 (修改过1次)
-
吊顶内的线管敷设高度按结构顶计算,套明敷定额不用支架。
2024-05-21 09:59:02
-
吊顶内高度
2024-05-21 10:03:32
-
明配管定额子目含管卡(固定电线管)。
如果吊顶内明配管设计要求采用支吊架固定电线管的,支吊架制作安装应另行计算。
2024-05-22 09:02:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看