• 住宅的排水立管需要有钢套管吗?

    立管

    设计说明里面有一条的说需要钢套管,有一条说无套管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为同层排水是有专用的同层排水配件,配件下部是有小孔便于积水流淌,如果加了钢套管就无法排水,所以就没有钢套管

    而上面第一条是要加套管的。

    首次提交 2024-05-21 22:24:49  最近修改2024-05-21 22:25:39 (修改过1次)

  • 根据其要求的部位选择识别布置计算






    首次提交 2024-05-21 22:19:11  最近修改2024-05-21 22:48:42 (修改过2次)

  • 位置(部位),不同。

    2024-05-21 22:58:45 

  • 需要预留洞

    2024-05-22 08:21:40 

  • 预留洞,加装止水环。

    2024-05-22 08:28:26 