yeyuan320 2010-07-20 09:34:09 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 343查看 1回答
在线提问请问在CA
请问在CAD导图中,板的受力筋和负筋怎么识别?还有剪力墙里面的暗柱也识别为柱吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一问:板受力筋的识别:1.转换钢筋符号,将CAD的标注转换为软件可识别的级别符号A、B、C等;2.提取钢筋线,根据CAD图设计的特点,采用ctrl+左键(识别同一图层)、或Alt+左键(识别同一颜色)、或点选的方式来提取;3.提取板钢筋标注,也可根据CAD图设计的特点,采用ctrl+左键(识别同一图层)、或Alt+左键(识别同一颜色)、或点选的方式来提取;4.识别板受力筋,具体操作如下:1)点击识别板受力筋按钮;2)左键点选已提取的受力筋钢筋线,这样受力筋信息对话框中会自动读取出该钢筋线的配筋信息,如需修改,也可直接在窗口中调整;3)点击右键确认选择;4)左键选择要识别受力筋的板图元,这里根据CAD图,要区分是多板还是单板,软件默认为单板范围。这样板受力筋便识别成功了。 第二问:板负筋的识别:1.转换钢筋符号,将CAD的标注转换为软件可识别的级别符号A、B、C等;2.提取钢筋线,根据CAD图设计的特点,采用ctrl+左键(识别同一图层)、或Alt+左键(识别同一颜色)、或点选的方式来提取;3.提取板钢筋标注,也可根据CAD图设计的特点,采用ctrl+左键(识别同一图层)、或Alt+左键(识别同一颜色)、或点选的方式来提取;4.识别板负筋,具体操作如下:1)点击识别板负筋按钮;2)左键点选已提取的板负筋钢筋线,这样负筋信息对话框中会自动读取出该钢筋线的配筋信息,如需修改,也可直接在窗口中调整;3)点击右键确认选择;4)根据CAD图,选择布置负筋的方式,按梁布置,或按墙布置,或按板边线布置等方式。这样板负筋也成功识别了。 第三问:剪力墙中的暗柱识别要为暗柱:1.如果设计中给出了柱大样图或大样表,我们先通过“识别柱大样”功能完成暗柱构件的建立,具体操作方法如下:1)转换钢筋符号;2)提取柱边线,与板钢筋线的提取方式一致;3)提取柱标识,与板钢筋标注的提取方式一致,特别要注意的是,这里的标识包括截面尺寸、尺寸标注线、配筋信息和柱名称;4)提取钢筋线,与板钢筋线的提取方式一致;5)点选识别柱大样,首先用左键点选已提取的柱边线,然后用左键点选柱名称,在弹出的“识别柱大样”对话框中,我们可以看到所选柱的信息(如下图所示),如有差异,我们可以直接输入调整,最后点击确定按钮,这样暗柱柱构件便建立好了;2.接下来我们就可以通过识别柱功能结合柱平面图完成暗柱图元的绘制,具体操作方法如下:1)提取柱边线;2)提取柱标识;3)识别柱。其操作方法与框架柱一致,就不再细讲了。也可参考帮助文件进行练习。
2010-07-20 10:59:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看