gzzhuxinqiang 2010-07-20 10:42:36 | 北京市 安装算量GQI | 5273查看 9回答
如何绘制桥架内电缆?
具体点,找了视频都没有看到如何设置原点的教程,是不是没有啊?问题补充:补充:配电柜到配电箱之间的线路,都是桥架(没有配管),而且桥架内有多条回路的情况。请指教!谢谢 千赢官网首页登录入口安装算量软件还很部成熟。
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电缆不是绘制出来的,是依附在管内设置出来的。所以,只有桥架,没有管,电缆是算不出来的。 2.当电缆经过桥架,再经过管,到设备或配电箱的情况都可以计算。具体方法是,以总配电箱(即电缆出发的地方)为起点(需要设置起点),以管为终点(需要在此处选择起点),电缆的规格型号设置在管内,全部设置好了,识别好了,软件就会自动计算电缆的工程量了,(包括预留长度)。 我问过软件工程师,目前你说的问题无法解决(即只有桥架,没有配管的情况下,电缆是无法计算的。) 变通的办法是:假设桥架的终点端有一根1米长的管,先进行识别、计算,最后在汇总的工程量里面减去1米的管和1米的电缆。
2010-07-20 13:03:17
-
答:同管子穿线一样,设置桥架及在桥架内的电缆、电线 ,然后绘制,设置桥架的起点,管子终点,画好后,桥架内的电缆、电线也自动计算了
2010-07-20 15:33:03
-
桥架内电缆按照桥架的长度计算啊。
2010-07-20 11:00:56
-
回答:安装软件中定义桥架构件时,属性里没有导线的规格型号,电线或是电缆的规格是放在导管中了,你想完成桥架内配线,需要先识别桥架,然后识别一段管,在用软件中的【设置起点】【选择起点】功能就会计算出桥架内的电线的量了?看电线量时在导管构件中查看。
2010-07-20 17:04:19
-
是啊~找到了给我也发个
2010-07-20 22:38:22
-
比如从低压配电柜AA1引至配电箱AP1的一根电缆,起点就是AA1,首先选择识别出AA1至AP1路径的管或线槽,使回路中没有断点,再设置起点,选中设置起点按钮,再左键点击起点处的线槽,选择起点标高为起点,然后选中管道编辑中的选择起点,再选择AP1连至线槽的那段管路,右键确认,弹出一个AP1至AA1的路径示意图,图上有一个小点,你对照图纸看一下,路经是否正确,如果正确,点击小点即可。
2010-07-21 08:47:40
-
电缆不是绘制出来的,是依附在管内设置出来的。所以,只有桥架,没有管,电缆是算不出来的。 当电缆经过桥架,再经过管,到设备或配电箱的情况都可以计算。具体方法是,以总配电箱(即电缆出发的地方)为起点(需要设置起点),以管为终点(需要在此处选择起点),电缆的规格型号设置在管内,全部设置好了,识别好了,软件就会自动计算电缆的工程量了,(包括预留长度)。 我问过软件工程师,目前你说的问题无法解决(即只有桥架,没有配管的情况下,电缆是无法计算的。) 你可以自己设置管(备注上不计量)就行的,多个回路可以一个配电箱一个配电箱的配管,这样电缆就出来了
2010-07-22 17:56:17
-
用表格输入计算吧,简单。
2010-07-20 10:53:41
-
指定好原始点,在去选择起始点就可以了!
2010-07-20 13:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看