doaoba 2024-05-26 15:12:55 | 广东省 安装机电 | 186查看 3回答
自动报警线问题
如图所示,右下角的三路线,每个工程的电气系统图里,风机控制箱都有多线制控制线,去模块的联动线,去防火阀的连锁线,但这些线在自动报警图里面好像也有,电气与自动报警会不会重复计算呢,请高手指教,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
归到消防电里面
2024-05-26 15:23:11
-
这里是电源线,火灾报警系统是控制线。
2024-05-26 15:20:13
-
有没有重复对比一下平面图系统图,是不是出自一个箱子,走向等
2024-05-26 16:13:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看