菩梵 2024-05-26 17:42:40 | 山东省 土建结算土建计量GTJ | 313查看 2回答
山东消耗量定额中因定尺搭接不计长度,请问GTJ2025中是否需要设置?
山东消耗量定额中因定尺搭接不计长度(理解是否有误?),请问GTJ2025中是否需要设置?如何设置?
如果设计或图集规定是搭接,或者应该按搭接考虑,实际施工中用了套筒的,套筒是否据实结算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定尺长度的搭接不计算,GTJ2025里钢筋计算设置--搭接设置,绑扎连接方式的定尺长度可以改成无限大,比如100000mm
图集规定的设计搭接正常计算,比如梁架立筋与支座筋搭接150,板分布筋与受力筋搭接150;把绑扎连接方式的定尺长度改成无限大,不影响设计搭接的计算。 山东定额里列有套筒接头、电渣压力焊和套管挤压定额,这三种接头正常计算,其余定额里没有的不计算
首次提交 2024-05-27 11:57:13 最近修改2024-05-27 11:57:33 (修改过1次)
-
打开计算设置,搭接设置,定尺长度设置最大值即可
设计规定的搭接按规定计算,就是软件设置的规则
2024-05-26 20:27:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看