Lasid 2024-06-03 11:04:37 | 山东省 土建 | 196查看 2回答
画叠合板的问题
同一层板结构图中一开始说明了现浇板为130,已经布置完成。
后又看到同层板装配式图纸中现浇70厚 预制板60厚
①该怎么布置叠合板呢?②已经完成现浇板的钢筋布置,需要改吗?③叠合板是不是不用布置钢筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
Q:①该怎么布置叠合板呢?
A:选中为叠合板处的现浇板,属性中勾选是【叠合板】,预制构件下定义/识别叠合板底板进行布置
Q:②已经完成现浇板的钢筋布置,需要改吗?
A:不用
Q:③叠合板是不是不用布置钢筋?
A:是的
2024-06-03 11:11:39
-
在装配式中画,预制底板处没有底筋了,包含在预制板单价中,叠合板处还是有面筋或负筋的
2024-06-03 11:09:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看