• 现浇有梁板

    山东省96定额中现浇有梁板的梁的两侧板厚不一样,一边80mm,一边100mm,则板下梁的净高是减去80mm,还是100mm,还是两者的平均值90mm。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    算的时候可以减二者的平均值,如果有梁板的梁并在有梁板套同一定额的话,梁可以不扣板,让板来扣梁,软件谁扣谁都一样,手算这样更方便

    2010-07-21 19:27:50 

  • 应该把100mm和80mm的分开,分别套项!

    2010-07-22 08:26:19 

  • 可以画一块板按照梁分割,把两边的板分别设置厚度。也可以分开定义两块板画上去。板顶标高和梁顶标高一般是相同的。 不是让你把梁从中间分成两半,是以梁为中线把板分割成两块,分别设置板厚。

    2010-07-21 19:00:29 

  • 作为软件,它是自动识别,自动扣减的,你只要对两边的板厚进行设置就行。 手算的话,你就要从梁中间分开,对两边的板分别计算(包括模板),梁净高应取两边板底的平均值90mm。

    2010-07-21 19:20:59 

  • 回答:这个不影响计算梁的工程量,板按净面积计算即可,对于模板实际软件按你布置板在梁的中心线一半扣80mm,一半扣100mm进行计算。

    2010-07-21 19:04:23 

  • 应该是按两者的平均值90mm扣减。

    2010-07-21 19:01:14 

  • 设置两块厚度不一样的板吧

    2010-07-22 15:54:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!