    1.通风空调工程中,冷媒水管采用无缝拉制紫铜管,看图纸上铜管的敷设管路上标注是”“Φ31.8/Φ19.1”但图纸上看并没有上下两条管路,而且冷凝水管用的是PVC-U管,想问这个标注代表的意思? 2,通风空调工程中,有软管接头的制作安装,怎么有的是按面积计算,有的是按周长,怎么区分?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、“Φ31.8/Φ19.1”表示空调冷水供、回水管道外径分别为Φ31.8和Φ19.1,这种标注一般用于VRV系统或者多联体空调系统等,图纸上每一根空调线其实表示是两根空调管,空调供回水管道长度是一样的,冷凝水是另外画出的,一般为虚线; 2、通风空调系统中,比如接通风机的软接头一般按面积计算,常用帆布软连接,01定额有相应子目;而空调机软连接一般用保温软连接,常用加筋铝箔软管,因为采购的是成品,厂家一般也以“节”报价,所以此种情况下可以以“节”计算,这个时候按照其周长和长度(一般30cm或者按照设计要求定)由厂家报价,然后计入软接头材料价中。

    2010-07-22 08:12:33 

  • 答1、空调系统共需要3根管道一根供水冷媒管,一根回水冷媒管,还有一根冷凝水管。那么Φ31.8应该是供水冷媒管,Φ19.1是回水冷媒管。 答2、在北京2001通风与空调定额子目中软管接头的制作安装是按面积计算的,它用在与有震动的设备连接用,一般用帆布。