913326416 2015-02-09 10:00:39 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2271查看 4回答
剪力墙 中构造柱
你好 我的问题是 剪力墙结构中填充墙的门洞口 俩侧位置需要构造柱嘛 总说明中门洞大于等于 2100mm 时洞口两侧需加设构造柱 截图中填充墙交接处已有构造柱 门洞宽度都小于1200 我没加构造柱 感觉不对 您给看看 谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:门洞口大于等于2100才加的,你的才1200,小于说明要求,不用加了。
2015-02-09 10:31:49
-
剪力墙的墙洞边是否需要设置构件柱,这还要看其它方面的图纸是否有要求,你这设计要求是砌体墙的墙洞边的构件柱,而且是对宽度达到2.1米以上,2.1米以下是没有要求。
2015-02-09 10:30:37
-
总说明中门洞大于等于 2100mm 时洞口两侧需加设构造柱 截图中填充墙交接处已有构造柱 门洞宽度都小于1200 我没加构造柱【根据说明门洞宽度小于1200不需要加构造柱,只在纵横墙交接处增加】
2015-02-09 10:30:16
-
说明2.1米以上加构造柱,你还要根据本地抗震要求,小于2.1米的门洞是否加加抱框住,有专门图集。有些总说明没说不等于不做。
2015-02-09 10:46:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看