格格 2010-07-22 09:05:59 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 694查看 3回答
2009钢筋算量框架柱的箍筋、拉结筋怎么设置
我在2009钢筋图形里设置了4*3箍筋只数,为什么软件计算出的还是只有一只箍筋,还有一只箍筋和拉结筋未计算?是不是要在其他钢筋里面自己手动设置和计算。框架柱450*500,主筋共10根钢筋,角筋4C25,B边一侧筋1c25,H边一侧筋2c25。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在2009钢筋图形里设置了4*3箍筋只数,为什么软件计算出的还是只有一只箍筋,还有一只箍筋和拉结筋未计算?是不是要在其他钢筋里面自己手动设置和计算。框架柱450*500,主筋共10根钢筋,角筋4C25,B边一侧筋1c25,H边一侧筋2c25。 答;如果是基础层只时,钢筋的计算只计算外侧箍筋,如果与实际不相同时,你可以通过计算规则进行修改,如下图所示:
2010-07-22 10:08:02
-
一般是输入的问题,你再输入一遍看看。
2010-07-22 09:08:50
-
你按照图纸给的钢筋信息 正确输入 肢数处输入3*4箍筋 然后你在进行汇总计算 看一下结果 应该没问题
2010-07-22 12:17:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看